ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା |

ଉତ୍ସ: ଚାଇନା ସୁରକ୍ଷା ବିଶ୍ୱ ନେଟୱାର୍କ |

ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲୋକ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଉପାଦାନ ଏବଂ ଆସେସୋରିଜ୍ ନିର୍ମାଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲୋକ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସଙ୍କେତ ଲାଇଟ୍ ସହିତ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲୋକ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ସୂଚକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା |ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ସ୍ posts ତନ୍ତ୍ର ପୋଷ୍ଟଗୁଡିକରେ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ।ମ basic ଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଯେ ବିଲ୍ଡିଂର ଲୋକମାନେ କ emergency ଣସି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଲୋକର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନିର୍ବାହର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମାର୍ଗକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ |

ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅଗ୍ନି ମାମଲା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ନିରାପତ୍ତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଅଯ ason କ୍ତିକ ସେଟିଂ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଖରାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେତୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଜନସମାଗମ ହେବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆଘାତ ଅଗ୍ନି ଦୁର୍ଘଟଣା |ତେଣୁ, ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦୀପଗୁଡ଼ିକ ନିଆଁରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ୍ |ବହୁ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ଏବଂ ବିଲ୍ଡିଂର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ (GB50016-2006) (ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ ସଂକେତ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ) ପାଇଁ ସଂକେତର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମାବଳୀ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ, ଲେଖକ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ନିଜର ମତ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି | ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀ ପ୍ରଦୀପ |

1 fire ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରଦୀପ ପରିସର ସେଟିଂ |

ନିର୍ମାଣ ନିୟମର ଧାରା 11.3.1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଆବାସିକ ଅଟ୍ଟାଳିକା ବ୍ୟତୀତ ସିଭିଲ୍ କୋଠା, କାରଖାନା ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ସି ଗୋଦାମର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୀପ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହେବ:

1. ଆବଦ୍ଧ ସିଡ଼ି, ଧୂଆଁ ପ୍ରୁଫ୍ ସିଡ଼ି ଏବଂ ଏହାର ଆଗ କୋଠରୀ, ଅଗ୍ନି ଲିଫ୍ଟ ରୁମର ଆଗ କୋଠରୀ କିମ୍ବା ଅଂଶୀଦାରୀ ଆଗ କୋଠରୀ;
2. ଫାୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ, ଫାୟାର ପମ୍ପ ରୁମ, ସ୍ provided ୟଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜେନେରେଟର ରୁମ, ବିଦ୍ୟୁତ ବଣ୍ଟନ କକ୍ଷ, ଧୂଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଧୂଆଁ ନିର୍ବାହ କକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଠରୀ ଯାହା ଅଗ୍ନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ;
3. 400m2 ରୁ ଅଧିକ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଅଡିଟୋରିୟମ୍, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହଲ୍, ବ୍ୟବସାୟ ହଲ୍, ମଲ୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ହଲ୍ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଏବଂ 200m2 ରୁ ଅଧିକ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଷ୍ଟୁଡିଓ;
4. 300m2 ରୁ ଅଧିକ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ବେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେମି ବେସମେଣ୍ଟରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ସେମି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୋଠା କିମ୍ବା ସର୍ବସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ;
5. ସର୍ବସାଧାରଣ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ପଦଯାତ୍ରା |

ନିର୍ମାଣ ନିୟମର ଧାରା 11.3.4 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭବନ, ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ଲାଣ୍ଟ (ଗୋଦାମ) ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ଏ, ବି ଏବଂ ସି ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡିକ ଏଭ୍ୟୁକେସନ୍ ୱାକୱେ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବହିର୍ଗମନପଥ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ବହିଷ୍କାର ଦ୍ୱାର ଉପରେ ହାଲୁକା ନିର୍ବାହ ସୂଚକ ସଙ୍କେତ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହେବ | ଘଞ୍ଚ ଜନବହୁଳ ସ୍ଥାନଗୁଡିକ |

ନିର୍ମାଣ ନିୟମର ଧାରା 11.3.5 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କୋଠା କିମ୍ବା ସ୍ଥାନଗୁଡିକୁ ହାଲୁକା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସୂଚକ ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଯାହା ଏଭ୍ୟୁକେସନ୍ ୱାକୱେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ମାର୍ଗରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରଖିପାରିବ:

1. ସମୁଦାୟ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର 8000 ମି 2 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କୋଠା;
2. ସମୁଦାୟ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର 5000m2 ରୁ ଅଧିକ ଥିବା ଉପର ଦୋକାନଗୁଡିକ;
3. ସମୁଦାୟ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର 500m2 ରୁ ଅଧିକ ଥିବା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ସେମି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦୋକାନଗୁଡିକ;
4. ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ, ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନ;
5. 1500 ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିନେମା ଏବଂ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଏବଂ 3000 ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଜିମ୍ନାସିୟମ୍, ଅଡିଟୋରିୟମ୍ କିମ୍ବା ଅଡିଟୋରିୟମ୍ |

ବିଲଡିଂ କୋଡ୍ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲ୍ୟାମ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସେଟିଂକୁ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରେ |କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ (gbj16-87) ପାଇଁ ମୂଳ କୋଡ୍ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଏହା ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲ୍ୟାମ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସେଟିଂ ପରିସରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ମାର୍କର ଲ୍ୟାମ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସେଟିଂକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ |ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଅଟ୍ଟାଳିକା (ଆବାସିକ କୋଠା ବ୍ୟତୀତ) ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ (ଗୋଦାମ ଘର), ସର୍ବସାଧାରଣ କୋଠା, ଉଚ୍ଚ ମହଲା କାରଖାନା (ଗୋଦାମ) ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶରେ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରଦୀପ ସେଟ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ୍, D ଏବଂ E ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପଥପଥ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ବହିଷ୍କାର, ବହିଷ୍କାର କବାଟ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ନିର୍ବାହ ସୂଚକ ସଙ୍କେତ ସହିତ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ବିଲ୍ଡିଂ ଯଥା ସର୍ବସାଧାରଣ ଭବନ, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ (ସେମି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍) ଦୋକାନ ଏବଂ ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ମନୋର entertainment ୍ଜନ ଏବଂ ମନୋର entertainment ୍ଜନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍ଥାନ | ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏଭ୍ୟୁକେସନ୍ ସଙ୍କେତ ସହିତ ଯୋଡାଯିବ |

ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅନେକ ଡିଜାଇନ୍ ୟୁନିଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୁ understand ନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନକକୁ ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି, ଏବଂ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମାନକ ଡିଜାଇନ୍ ହ୍ରାସ କରନ୍ତି |ସେମାନେ ପ୍ରାୟତ only ଘଞ୍ଚ ଜନବହୁଳ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବୃହତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲ୍ୟାମ୍ପର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି |ବହୁ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା (ଗୋଦାମ) ଏବଂ ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ଅଟ୍ଟାଳିକା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲ୍ୟାମ୍ପଗୁଡିକ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ବିଶେଷତ ground ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏଭ୍ୟୁକେସନ୍ ସଙ୍କେତ ଯୋଗକରିବା ପାଇଁ, ଯାହା କଠୋର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ |ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେଟ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ |ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ ସମୀକ୍ଷା କରିବାବେଳେ, କେତେକ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ତଦାରଖ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୁ understanding ିବାରେ ଭୁଲ ବୁ standing ାମଣା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ବୁ understanding ିବାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ କଡା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରଦୀପଗୁଡ଼ିକର ବିଫଳତା କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସେଟିଂରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା | ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ, ଫଳସ୍ୱରୂପ "ଜନ୍ମଗତ" ଅଗ୍ନି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୁକ୍କାୟିତ ବିପଦ |

ତେଣୁ, ଡିଜାଇନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ତଦାରଖ ସଂଗଠନ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲ୍ୟାମ୍ପଗୁଡିକର ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ବୁ understanding ାମଣାକୁ ଦୃ strengthen କରିବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣର ପ୍ରଚାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଦୃ strengthen କରିବା ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ଉଚିତ୍ |ଯେତେବେଳେ ଡିଜାଇନ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଅଡିଟ୍ କଠୋର ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା ଯେ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରଦୀପଗୁଡ଼ିକ ନିଆଁରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି |

2 fire ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀ ପ୍ରଦୀପଗୁଡ଼ିକର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ମୋଡ୍ |
ନିର୍ମାଣ ନିୟମର ଧାରା 11.1.4 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ପାଇଁ * * ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସର୍କିଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଟାଯାଏ, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ |

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସାଧାରଣତ two ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ମୋଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ: ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିଜସ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସହିତ ସ୍ independent ାଧୀନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକାର |ତାହା ହେଉଛି, ସାଧାରଣ 220V ଆଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସର୍କିଟରୁ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରାଯାଏ |

ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ (ବ୍ୟାଟେରୀ) ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ |ଏହି ପ୍ରକାରର ଦୀପ ଛୋଟ ନିବେଶ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥାପନର ସୁବିଧା ଅଛି;ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକାର |ଅର୍ଥାତ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରଦୀପଗୁଡ଼ିକରେ କ independent ଣସି ସ୍ୱାଧୀନ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ନାହିଁ |ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଆଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବ |କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଦୀପ ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି |ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୀପଗୁଡ଼ିକର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ମୋଡ୍ ଚୟନ କରିବାବେଳେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯିବ |

ସାଧାରଣତ speaking କହିବାକୁ ଗଲେ, ଛୋଟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦ୍ secondary ିତୀୟ ସାଜସଜ୍ଜା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ, ନିଜସ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସହିତ ସ୍ independent ାଧୀନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକାର ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ |ଅଗ୍ନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସହିତ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକାର ଯଥାସମ୍ଭବ ଚୟନ କରାଯିବ |

ଦ daily ନିକ ତଦାରଖ ଏବଂ ଯା inspection ୍ଚରେ, ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସାଧାରଣତ self ସ୍ୱୟଂ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀ ଦୀପଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଏହି ଫର୍ମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପାଦାନ ଅଛି ଯେପରିକି ଭୋଲଟେଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, ଭୋଲଟେଜ୍ ସ୍ଥିରତା, ଚାର୍ଜିଂ, ଇନଭର୍ଟର ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ |ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରଦୀପ ବ୍ୟବହାର, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିଫଳତା ସମୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସାଧାରଣ ଆଲୋକୀକରଣ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲ୍ୟାମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ସର୍କିଟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲ୍ୟାମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତ charge ଚାର୍ଜ ଏବଂ ଡିସଚାର୍ଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଏହା ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବ୍ୟାଟେରୀର ସ୍କ୍ରାପିଂକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ | ଦୀପର ସେବା ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ |କେତେକ ସ୍ଥାନର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରାୟତ fire “ଅଗ୍ନି” ଯୁଦ୍ଧ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରଦୀପ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସର୍କିଟ୍ର ବିଫଳତା କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ |

ତେଣୁ, ବ electrical ଦୁତିକ ଚିତ୍ରର ସମୀକ୍ଷା କରିବାବେଳେ ଅଗ୍ନି ତଦାରଖ ସଂଗଠନ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରଦୀପ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସର୍କିଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ |

3, ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରଦୀପଗୁଡ଼ିକର ଲାଇନ ଲଗାଇବା ଏବଂ ତାର ଚୟନ |

ନିର୍ମାଣ ନିୟମର ଧାରା 11.1.6 ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଗ୍ନି-ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟୁତ ସର equipment ୍ଜାମର ବଣ୍ଟନ ଲାଇନ ଅଗ୍ନି ସମୟରେ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିବ:

1. ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ଏହା ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଜାଳେଣି ନଥିବା ସଂରଚନାରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସ୍ତରର ଘନତା 3cm ରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ |ଖୋଲା ରଖିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ (ଛାତରେ ରଖିବା ସହିତ), ଏହା ଧାତୁ ପାଇପ୍ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ଧାତୁ ଟ୍ରଙ୍କିଂ ଦେଇ ଯିବ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ;
2. ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲେମ୍-ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନି-ପ୍ରତିରୋଧକ କେବୁଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କେବୁଲ୍ କୂଅ ଏବଂ କେବୁଲ୍ ଖାଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ;
3. ଯେତେବେଳେ ମିନେରାଲ୍ ଇନସୁଲେଟେଡ୍ ଇନକମ୍ବୁଷ୍ଟେବଲ୍ କେବୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେଗୁଡିକ ସିଧାସଳଖ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇପାରିବ |
4. ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ରେଖାଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍;ଯେତେବେଳେ ସମାନ କୂଅ ଖାଲରେ ରଖାଯାଏ, ଏହାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ କୂଅର ଖାଲର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଜାଇବା ଉଚିତ |

ବିଲ୍ଡିଂ ଲେଆଉଟ୍ ରେ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହା ମୂଳତ the ବିଲ୍ଡିଂର ସମସ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ଅଂଶ ସହିତ ଜଡିତ |ଯଦି ପାଇପଲାଇନ ସ୍ଥାପିତ ନହୁଏ, ତେବେ ଖୋଲା ସର୍କିଟ, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଏବଂ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ଲାଇନର ନିଆଁରେ ଜଳିବା ଅତି ସହଜ, ଯାହା କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲ୍ୟାମ୍ପକୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟାଇବ |କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଲାଇନରେ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଏହିପରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରଦୀପଗୁଡ଼ିକର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବଣ୍ଟନ ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଲାଇନରୁ ସଂଯୁକ୍ତ |ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଲାଇନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାମ୍ପ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହୋଇଯାଏ, ସମଗ୍ର ଲାଇନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରଦୀପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ |

ଅଗ୍ନି ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ କେତେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଗ୍ରହଣରେ, ପ୍ରାୟତ found ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରଦୀପଗୁଡ଼ିକର ଲାଇନଗୁଡିକ ଲୁଚିଯାଏ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସ୍ତରର ଘନତା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲେ ଅଗ୍ନି ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତାରଗୁଡ଼ିକ | ସାଧାରଣ ସିଟ୍ ହୋଇଥିବା ତାର କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ୍ କୋର୍ ତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ p ଣସି ପାଇପ୍ ଥ୍ରେଡିଂ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ଧାତୁ ଟ୍ରଙ୍କିଂ ନାହିଁ |ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀପଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋସ୍, ଜଙ୍କସନ୍ ବାକ୍ସ ଏବଂ ସଂଯୋଜକମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ |କିଛି ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରଦୀପ ସିଧାସଳଖ ସକେଟ୍ ଏବଂ ସୁଇଚ୍ ପଛରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୀପ ଲାଇନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ |ଏହି ଅଣ-ମାନକ ରେଖା ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରଣାଳୀ କେତେକ ଛୋଟ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନର ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ପୁନ struction ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସାଧାରଣ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ caused ାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଅଟେ |

ତେଣୁ, ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜାତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀକୁ କଡାକଡି ପାଳନ କରିବା, ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରଦୀପ ବିତରଣ ଲାଇନର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାର ଚୟନକୁ ଦୃ strengthen କରିବା, ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦ, ତାର ଏବଂ କେବୁଲକୁ କ୍ରୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ଭଲ କାମ କରିବା ଉଚିତ୍ | ବଣ୍ଟନ ଲାଇନର ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା |

4 fire ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦୀପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଲେଆଉଟ୍ |

ନିର୍ମାଣ ନିୟମର ଧାରା 11.3.2 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ:
1. ଏଭ୍ୟୁକେସନ୍ ୱାକୱେର ଭୂମି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଆଲୋକୀକରଣ 0.5lx ରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ;
2. ଘଞ୍ଚ ଜନବହୁଳ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଆଲୋକୀକରଣ 1LX ରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ;
3. ପାହାଚର ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଆଲୋକୀକରଣ 5lx ରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ;
4. ଅଗ୍ନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ, ଅଗ୍ନି ପମ୍ପ ରୁମ୍, ସ୍ provided ୟଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜେନେରେଟର ରୁମ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କକ୍ଷ, ଧୂଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଧୂଆଁ ନିଷ୍କାସନ କକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲୋକ ତଥାପି ସାଧାରଣ ଆଲୋକର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ | ଆଲୋକ

ନିର୍ମାଣ ନିୟମର ଧାରା 11.3.3 ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦୀପଗୁଡ଼ିକ କାନ୍ଥର ଉପର ଭାଗରେ, ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ବହିର୍ଗମନ ଉପରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ୍ |

ନିର୍ମାଣ ନିୟମର ଧାରା 11.3.4 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ହାଲୁକା ନିରାପତ୍ତା ସୂଚକ ସେଟିଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବ:
1. "ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ଥାନ" ସିଧାସଳଖ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନିର୍ବାହ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଏକ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ;

2. ଏଭ୍ୟୁକେସନ୍ ୱାକୱେ ସହିତ ସେଟ୍ ହୋଇଥିବା ହାଲୁକା ନିର୍ବାହ ସୂଚକ ଚିହ୍ନଗୁଡିକ ଭୂମିରୁ 1 ମିଟର ତଳେ ଥିବା କାନ୍ଥରେ ଏଭ୍ୟୁକେସନ୍ ୱାକୱେ ଏବଂ ଏହାର କୋଣରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ହାଲୁକା ନିର୍ବାହ ସୂଚକଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବଧାନ 20 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ |ବ୍ୟାଗ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଏହା 10 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଚାଲିବା ରାସ୍ତାର କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା 1 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ |ଭୂମିରେ ସେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିହ୍ନ ଲାଇଟ୍ କ୍ରମାଗତ ଦେଖିବା କୋଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଏବଂ ବ୍ୟବଧାନ 5 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ |

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲ୍ୟାମ୍ପଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଲେଆଉଟ୍ ରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଞ୍ଚଟି ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟତ appear ଦେଖାଯାଏ: ପ୍ରଥମେ, ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲ୍ୟାମ୍ପଗୁଡିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଂଶରେ ସେଟ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ;ଦ୍ୱିତୀୟତ fire, ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୀପଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍, ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ;ତୃତୀୟତ ev, ଏଭ୍ୟୁକେସନ୍ ୱାକୱେରେ ସେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିହ୍ନ ଲ୍ୟାମ୍ପଗୁଡିକ 1 ମିଟର ତଳେ କାନ୍ଥରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନାହିଁ, ସ୍ଥାପନ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ, ଏବଂ ବ୍ୟବଧାନ ବହୁତ ବଡ ଅଟେ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ 20 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟାଗ୍ ୱାକୱେରେ | ଏବଂ ୱାକୱେ କୋଣାର୍କ କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରଦୀପ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ବ୍ୟବଧାନ ବହୁତ ବଡ ଅଟେ |ଚତୁର୍ଥ, ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିହ୍ନ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଦିଗକୁ ସୂଚିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ;ପଞ୍ଚମ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଲୋକୀକରଣ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ନିର୍ବାହ ସୂଚକ ଚିହ୍ନଗୁଡିକ ସେଟ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଯଦିଓ ସେଗୁଡିକ ସେଟ୍ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଭିଜୁଆଲ୍ ନିରନ୍ତରତା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ |

ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଅସ୍ତିତ୍ avoid କୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ତଦାରଖକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳର ତଦାରଖ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚକୁ ଦୃ strengthen କରିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଖୋଜିବା ଏବଂ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |ଏଥି ସହିତ, ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରଦୀପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ମାନକକୁ ପୂରଣ କରେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣକୁ କଡା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |

5 fire ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀ ପ୍ରଦୀପଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣ |
2007 ରେ, ପ୍ରଦେଶ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ତଦାରଖ ଏବଂ ଅନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ​​|ସମୁଦାୟ 19 ଟି ବ୍ୟାଚ୍ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲୋକ ଉତ୍ପାଦ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେବଳ 4 ଟି ବ୍ୟାଚ୍ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଯୋଗ୍ୟତା ହାର ମାତ୍ର 21% ଥିଲା |ସ୍ପଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ଫଳାଫଳ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲୋକ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟତ the ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି: ପ୍ରଥମେ, ବ୍ୟାଟେରୀର ବ୍ୟବହାର ମାନକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ |ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ: ଲିଡ୍-ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ, ତିନୋଟି କ bat ଣସି ବ୍ୟାଟେରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ;ଦ୍ୱିତୀୟତ the, ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା କମ୍ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟ ମାନକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ;ତୃତୀୟତ over, ଓଭର ଡିସଚାର୍ଜ ଏବଂ ଓଭର ଚାର୍ଜ ସୁରକ୍ଷା ସର୍କିଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ |ଏହା ମୁଖ୍ୟତ because କାରଣ କେତେକ ନିର୍ମାତା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସର୍କିଟ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଡିସଚାର୍ଜ ଏବଂ ଚାର୍ଜ ଚାର୍ଜ ସର୍କିଟ୍ ଉପରେ ସରଳୀକରଣ କିମ୍ବା ସେଟ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ;ଚତୁର୍ଥ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ମାନକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଅସମାନ, ଏବଂ ବ୍ୟବଧାନ ବହୁତ ବଡ |

ଜାତୀୟ ମାନକ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ସଙ୍କେତ gb13495 ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲ୍ୟାମ୍ପ GB17945 ବ technical ଷୟିକ ପାରାମିଟର, ଉପାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରଦୀପ ମଡେଲ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି |ବର୍ତ୍ତମାନ, ବଜାରରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଏବଂ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କେତେକ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରଦୀପ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜାତୀୟ ପ୍ରକାର ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ପାଇନାହିଁ |କେତେକ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦ ସ୍ଥିରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନକ ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ଉତ୍ପାଦ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷଣରେ ବିଫଳ ହୁଏ |କେତେକ ବେଆଇନ ଉତ୍ପାଦକ, ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ଏପରିକି ନକଲି ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ନକଲି ଏବଂ ଖରାପ ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ଖରାପ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କରି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପାଦ ବଜାରକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବ୍ୟାହତ କରେ |

ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଆଇନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା ଆଇନର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନିଶମ ତଦାରଖ ସଂଗଠନ ଅଗ୍ନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରଦୀପଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣର ତଦାରଖ ଏବଂ ଅନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚକୁ ଦୃ strengthen କରିବ, ବେଆଇନ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ଆଚରଣକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ଏବଂ ମୁକାବିଲା କରିବ। ବଜାର ଅନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅନ-ସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହା ଦ୍ the ାରା ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପାଦ ବଜାରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମାର୍ଚ -19-2022 |
ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍